Всем здравствуйте. Занялся изготовлением своей первой муфельной печи.
Приобрел пид контроллер Yarboly PC410, Твердотельное реле, Термопара К типа.



Далее из того что нужно докупить:
- Нагревательный элемент (расчет уже сделал, нужно только приобрести)
- Термокомпенсационный провод, для подключения термопары к Пид Контроллеру.
Вопрос в следующем - пожалуйста, знающие люди, которые уже работали с этим контроллером, подскажите как это всё грамотно подключить! Печь будет на 4кВт, поэтому подключатся будет непосредственно через автомат в доме.
Если что-то забыл, то тоже подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю!

реклама  

2 (2020-11-19 18:03:41 отредактировано Олег)

Re: Подключение pid контроллера

Еще обязательно нужен радиатор для твердотельного реле. В качестве термокомпенсационного провода можно использовать термопару тип К, которая идет в комплекте, с тонкими проводами. Такой контроллер не пользовал, ничего сказать не могу про него. Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.

3

Re: Подключение pid контроллера

Matvei. Как у вас  дела с подключением, проводили обжиг? Пожалуйста напишите обо всем, что знаете. Тоже жду получение такого контроллера.

4

Re: Подключение pid контроллера

Олег пишет:

Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.

Буду загонять в пазы прорезанные в корпусе

5 (2022-01-05 15:07:30 отредактировано Matvei)

Re: Подключение pid контроллера

Печь уже пол года как готова и работает. Столкнулся с проблемой огромной инерции нагрева.
При настроенном регуляторе на температуру 1050 градусов, даже после отключения печи, она продолжает нагреваться, а на такой температуре открывать нельзя (хотя пришлось).
Температура летела вверх с огромной скоростью, что странно.
В чем проблема такой инерции? Как это можно исправить? Может отключить часть ТЭНов?

6 (2022-01-05 15:15:51 отредактировано Matvei)

Re: Подключение pid контроллера

А ещё вот что стало с твердотельным реле.
На его замену заказал другое по совету знакомого.

7

Re: Подключение pid контроллера

Matvei пишет:

А ещё вот что стало с твердотельным реле.
На его замену заказал другое по совету знакомого.

У вас скорее всего реле замкнуло, поэтому печь продолжала греть без остановки.

8

Re: Подключение pid контроллера

Твердотельное реле обязательно надо ставить на радиатор,  оно у вас могло замкнуть просто от перегрева.
Вот мой вариант, правда в полуразобранном виде, но радиатор оценить можно.
https://i.postimg.cc/N5c404Qc/image.jpg

реклама  

9 (2022-10-14 13:21:00 отредактировано sergpopov76)

Re: Подключение pid контроллера

Matvei пишет:

В чем проблема такой инерции? Как это можно исправить? Может отключить часть ТЭНов?

ПИД - это то, что помогает ровно от этой ситуауции.
Но нужна правильная его настройка, хотя-бы автонастройка.

ЗЫ. Реле стремное на фото, обычно цифры в маркировке - это максимальный ток.
При этом лучше бы запас в несколько раз. Потому как в 40А внутри были детали на 25А...
И с радиатором точно не будет хуже...

Сообщений 9

Страницы 1

Ответить

Похожие темы

Темы в этом разделе, подробности: ответов, просмотров, последнее сообщение.

1 Обжиг в русской печи или яме

booshbaby ( Страницы 1 2 )

  • 38 ответов
  • 54,799 просмотров
  • Последнее сообщение 2020-08-31 10:51:59 gorniy
  • 10 ответов
  • 21,913 просмотров
  • Последнее сообщение 2013-03-12 21:19:34 gorniy

3 Печь для обжига своими руками

gorniy ( Страницы 1 2 3 4 )

  • 83 ответов
  • 108,678 просмотров
  • Последнее сообщение 2024-06-04 10:24:42 akim