Matvei пишет: В чем проблема такой инерции? Как это можно исправить? Может отключить часть ТЭНов?
ПИД - это то, что помогает ровно от этой ситуауции.
Но нужна правильная его настройка, хотя-бы автонастройка.
ЗЫ. Реле стремное на фото, обычно цифры в маркировке - это максимальный ток.
При этом лучше бы запас в несколько раз. Потому как в 40А внутри были детали на 25А...
И с радиатором точно не будет хуже...
Твердотельное реле обязательно надо ставить на радиатор, оно у вас могло замкнуть просто от перегрева.
Вот мой вариант, правда в полуразобранном виде, но радиатор оценить можно.
Matvei пишет:А ещё вот что стало с твердотельным реле.
На его замену заказал другое по совету знакомого.
У вас скорее всего реле замкнуло, поэтому печь продолжала греть без остановки.
А ещё вот что стало с твердотельным реле.
На его замену заказал другое по совету знакомого.
Олег пишет: Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.
Буду загонять в пазы прорезанные в корпусе
Matvei. Как у вас дела с подключением, проводили обжиг? Пожалуйста напишите обо всем, что знаете. Тоже жду получение такого контроллера.
Еще обязательно нужен радиатор для твердотельного реле. В качестве термокомпенсационного провода можно использовать термопару тип К, которая идет в комплекте, с тонкими проводами. Такой контроллер не пользовал, ничего сказать не могу про него. Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.