2 2022-01-05 14:57:48
Re: Подключение pid контроллера (8 ответов, оставленных в Печи для обжига)
Печь уже пол года как готова и работает. Столкнулся с проблемой огромной инерции нагрева.
При настроенном регуляторе на температуру 1050 градусов, даже после отключения печи, она продолжает нагреваться, а на такой температуре открывать нельзя (хотя пришлось).
Температура летела вверх с огромной скоростью, что странно.
В чем проблема такой инерции? Как это можно исправить? Может отключить часть ТЭНов?
3 2021-02-08 08:58:36
Re: Огнеупор для электро-печи на 1300оС. (47 ответов, оставленных в Печи для обжига)
Прочитал, что тут не склеивают плиты ничем. До этого планировал их склеить жаропрочным герметиком, теперь задумался. Вы его не используете по каким-то соображениям? В нём есть минусы?
4 2020-12-13 15:09:29
Re: Подключение pid контроллера (8 ответов, оставленных в Печи для обжига)
Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.
Буду загонять в пазы прорезанные в корпусе
5 2020-10-26 09:58:21
Тема: Подключение pid контроллера (8 ответов, оставленных в Печи для обжига)
Всем здравствуйте. Занялся изготовлением своей первой муфельной печи.
Приобрел пид контроллер Yarboly PC410, Твердотельное реле, Термопара К типа.
Далее из того что нужно докупить:
- Нагревательный элемент (расчет уже сделал, нужно только приобрести)
- Термокомпенсационный провод, для подключения термопары к Пид Контроллеру.
Вопрос в следующем - пожалуйста, знающие люди, которые уже работали с этим контроллером, подскажите как это всё грамотно подключить! Печь будет на 4кВт, поэтому подключатся будет непосредственно через автомат в доме.
Если что-то забыл, то тоже подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю!